estoy calculando una instalacion electrica para un local de publica concurrencia en el que van 6 unidades exteriores y unas 20 interiores. En la hoja de caracteristicas de estas maquina me especifica la potencia calorifica y frigorifica, pero no la electrica que necesito para dimensionar la instalacion electrica, en una de ellas, por ejemplo, pone "potencia frigorifica nominal 14 kw", ¿que potencia electrica considero?
Avatar de Usuario
por
#176898
Divide por 2.5 y tendras una potencia electrica con cierta seguridad.

Las maquinas de aire acondicionado tienen COP y EER va suelen ir de los 2.75-3.5, esto quiere decir que con cada kw electrico consigues esos 2.75 o 3.5 kw termicos, depende mucho de la maquina y varia de frio (EER) a calor (COP), por eso te digo que el 2.5 esta bastante bien.
Avatar de Usuario
por
#176899
Es raro que no venga en la hoja de características.
Te debe venir como potencia consumida por el compresor.
Avatar de Usuario
por
#176901
b0ik0t escribió:Es raro que no venga en la hoja de características.
Te debe venir como potencia consumida por el compresor.

O como consumo en amperios.

Ri raro es, pero yo alguna he visto sobretodo si miras en la unidad inteiror que a la que por lo general tienes acceso.

Porque, Boikot, si se una potencia electrica o un consumo en la unidad interior, mejor que no tome en serio, ¿no? :mrgreen: :mrgreen:
por
#176929
Busca en el catálogo el EER, es decir, la relación frío/electricidad, lo que antes se conocía como COP.
Pero va a andar sobre los 2,5 que te dicen. Mas conservador es el 2. Si es una buena máquina inverter y tal se aproximará mas al 2,5. Es decir, potencia electrica = potencia frigo/2,5

Saludos
por
#176981
raveri escribió:Divide por 2.5 y tendras una potencia electrica con cierta seguridad.

Las maquinas de aire acondicionado tienen COP y EER va suelen ir de los 2.75-3.5, esto quiere decir que con cada kw electrico consigues esos 2.75 o 3.5 kw termicos, depende mucho de la maquina y varia de frio (EER) a calor (COP), por eso te digo que el 2.5 esta bastante bien.



No sabía yo de esa relación compañero y además perfectamente justificada, si señor. :amo :plas :plas
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro