Buenos dias,

Alguien sabe en que normativa se obliga a poner un punto de luz fijo sobre las puertas de los ascensores?

En un edificio en que el alumbrado de escalera va con detectores de presencia me piden si se puede eliminar el punto de luz fijo (principalmente para ahorro energético) y no encuentro la normativa que obliga a su instalación (ni la de ascensores, CTE o REBT)
por
#178068
Hola.

La MIE-AEM-1 (Reglamento Aparatos Elevadores) dice:

"7.6.1 La iluminacion natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de el cuando abre la puerta de piso para entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma."

Tras leer este parrafo yo entiendo que no es necesario que el alumbrado este permanentemente en funcionamiento, con que funcione cuando hay gente en la zona seria suficiente.
por
#178080
Muchas gracias.
Con los detectores situados correctamente, al abrir la puerta del ascensor y dar un paso hacia el vestíbulo las luces de la escalera se encienden por lo tanto entiendo que seria correcto.
Si aplicaramos algun sistema similar a todos los edificios y además de apargaran las luces de cabina, se obtendria un ahorro energético muy importante.
por
#178117
Lo primero sería saber que reglamentación es de aplicación para ese ascensor, dependiendo de que reglamento se le aplique a la hora de realizar las correspondientes inspecciones, así se le van a pedir unos luxes u otros. En cuanto a si la iluminación ha de ser permanente o no, vuelve a ocurrir lo mismo, habría que ver que reglamento es de aplicación y lo que dice al respecto.

Reglamentaciones:

Anteriores al 1966, no recuerdo exactamente que reglamento es.
Posteriores al 1966 Reglamento de aparatos elevadores.
desde el 1987 hasta 1997 Instrucciones técnicas de aparatos elevadores.
desde el 1997 hasta hoy el R.D.1314/97
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro