Supongo que lo que hayas elegido es una lámpara con un balasto tipo A1, balasto electrónico, en el que según el catálogo de los fabricantes, la potencia del conjunto es siempre menor a la de la suma de las luminarias.
Mira puedes consultar aquíConsulta el catálogo de Código Técnico de la Edificación, pág 87, 88 y 89.
De todos modos, para cálculos luminotécnicos y de eficacia energética siempre utilizo los que me da directamente el programa Dialux(pues son datos de los propios fabricantes y son de fiar).
Para el cálculo eléctrico, además la ITC-BT 44 te dice en el apartado 3.1 penúltimo párrafo, que si conoces la potencia del conjunto puedes aplicar otro coeficiente diferente al 1,8 y utilizar esos datos en los cálculos.(debes asegurarte que el factor de potencia de cada receptor sea 0,9).