Ostras, no había visto este temita.
A ver, a ver, ¿cómo ye eso? Osea que, ¿habíais definido las BIE, pero sin calcular su sistema de alimentación?
¿Y si ahora te hace falta un depósito de agua (por ejemplo), y no lo habías previsto? ¿Cómo haremos?
Y diría que te hará falta legalizar la instalación en Industria, sí.
Deberías echarle un vistazo al RIPCI (RD 1942/93), donde se especifican las características de las BIE y las normas UNE que le afectan.
Y había un documento técnico de CEPREVEN sobre BIE, pero no recuerdo cuál era (hace tiempo que no me dedico a esto, jurjurjur

). En él definían cómo diseñar la instalación.
Suerte, pin.
Para colgar una
imagen en un mensaje, pulsa
aquíPara introducir un
enlace en un mensaje, pulsa
aquí Si eres nueva en el foro,
preséntate aquí. Y págate unas cervezas al hacerlo.