Electric Man escribió:Gracias por contestar Jcriti.
Me explico mejor.
Van a llegar tarjetas electronicas con sus componentes y sus conectores colocados en una empresa subcontratada por la mia. Con el PLC tengo que comprobar que la tarjeta tiene bien hechas las conexiones.
Simplemente meterle 24 V y ver que las entradas analogicas y digitales tanto como las salidas estan correctamente conectadas.
Simplemente es eso.
No se si me he exlicado.... 
Un poco mas centrado.. veamos..
quieres probar unas tarjetas .. pero estas NO van a estar montadas en su destino, sino en tu taller... una mesa de pruebas, vamos..
Pretendes alimentar la tarjeta y conectar el PLC a las entradas y salidas de la misma, para ver si los valores que se obtienen son correctos y se ve, entre otras , si los cables que les han puesto esa subcontrata están bien.. ? correcto ?¿
Bueno, ya es esto un pelín mas complejo... pero por partes..
- Lo primero es saber que señales ( tipo y magnitud y Nº de cada ) tiene esa tarjeta atnto para entrada como `para salidad.
- Lo segundo saber la relación, de forma que el PLC pueda "escitar" esas entradas y comprobar las salidas.. Pero ha de saber de antemano el resultado.. sino poco te va a probar..
Esto es el método genérico.. en la practica puede ser muy sencillo o muy complejo..
Depende todo de lo que sea esa tarjeta..
Cuantas señales y que tipo ?¿