- 10 Sep 2009, 11:06
#182653
Hola paisano.
Adjunto te subo el informe que me ha hecho el programa de cálculo de Imedexsa, usando tu cruceta de bóveda. Es el apoyo del medio y está en la zona C, a 1.100 m, con función de alineación y cruceta de bóveda con 1,5 entre conductores.
Como verás con una torre C-500 vale, con lo que con un HV-1000 debería valer, aunque no recuerdo qué esfuerzos aguantan estos apoyos en la "cara mala".
Pero en la 4ª hipótesis el esfuerzo máximo para este apoyo 250 Kg
La ingeniería es la combinación del arte del copia-pega, con conocimientos básicos de física y mucho ego, pero mucho.
La arquitectura es lo mismo, pero madrugando menos, con plumas de Montblanc y más ego.