En una nave industrial la constructora no ha dejado la puesta a tierra prevista, (union de pilares con cable Cu desnudo de 35mm) y varias picas.

Una vez echa la estructura, ¿como podriamos resolver este tema?, seria correcta fuera de la nave hacer un anillo con picas y unirlo al cuadro general, o lo resolverias de otro modo.

Gracias por vueestras respuestas.
Última edición por JBM el 20 Sep 2009, 10:40, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#183783
Si, pero también deberías unir toda la estructura a esta nueva red de tierras.

También deberías calcular la tierra adecuadamente. Hay varios hilos al respecto.
Avatar de Usuario
por
#183799
Según ITC-BT 18 punto 3.1 para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
-.....
-....
-las armaduras de hormigón enterradas; con excepción de armaduras pretensadas.
En otro post se habla de ello y un compañero del foro, decía que lo utilizaba cuando proyectaba garajes.
Yo nunca lo he utilizado, no se como se calculará la toma de tierra.

[url=http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=18373&p=149446&hilit=toma+de+tierra+estructura+del+edificio+hormigón#p149446]Mira este post[/url]
Avatar de Usuario
por
#183802
esaizmata escribió:Según ITC-BT 18 punto 3.1 para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:
-.....
-....
-las armaduras de hormigón enterradas; con excepción de armaduras pretensadas.
En otro post se habla de ello y un compañero del foro, decía que lo utilizaba cuando proyectaba garajes.
Yo nunca lo he utilizado, no se como se calculará la toma de tierra.

[url=http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=18373&p=149446&hilit=toma+de+tierra+estructura+del+edificio+hormigón#p149446]Mira este post[/url]


Esa solución nunca me ha acabado de convencer, no solo dejas las armaduras sin protección, (en otro hilo alguien hablaba de lo que había pasado en una estructura sin cable de tierra unido que tenía un trafo con desequilibrio de fases cerca) sino que además al usarlas para disipar corriente ¿no se favorece la corrosión galvánica? :?:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro