Buenas tardes gente.

¿Alguno podria indicarme marcas de cables o normativa que usen cables que aguanten trabajar en aceite?

No me refiero que trabajen sumergidos en aceite sino que trabajen en lugares donde a menudo les caigan chorros de aceite y en ambiente donde halla mucho aceite.

Gracias por anticipado.
Avatar de Usuario
por
#187871
¿qué tipo de aceites?
¿que tensión asignada?
¿deben ser aptos para uso móviles?

Estan estos fabricados bajo norma UNE 21 031.13 Cables con cubierta resistente al aceiteV5 PVC para resistir aceite. H05VV5-F. Son unos por ejemplo. De estos no se el fabricante.

Si te vale calibre AWG(americano) hay cables con designación THHN(Termoplastic High heat nylon jacket) que son aptos para ese uso también.

http://www.directindustry.es/prod/arist ... 61301.html
http://www.olflex.com.mx/bin/main.php?A ... SSRJnupt6z

A ver si con eso te puedo ayudar.
Avatar de Usuario
por
#187921
Me valen perfectamente y si es AWG mejor.

Muchisimas gracias colega.

:amo :amo :amo