Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#188481
Hola a todos podríais decirme en un local con musica que distancía debe de haber en un vestibulo entre dos puertas. sabeis si esta distancía esta reglada por alguna normativa?

Muchas gracias por todo
Avatar de Usuario
por
#188760
Me imagino que te referirás a un vestíbulo de acceso (o salida) al local por motivos de aislamiento acústico, y no a un vestíbulo de independencia tal y cómo se definen en el DB-SI.
Las características y dimensiones de estos vestíbulos deberían venir definidas en la misma ordenanza municipal que te obliga a colocarlos.
No obstante, también habrán de cumplir lo que se establece en el SI, al menos en lo que se refiere a anchura, barrido de puertas, sentido de apertura, etc, en relación con la evacuación de ocupantes.
por
#189031
Lo que te puedo decir al respecto amigo Javier es que la configuración del vestíbulo debe ser tal que permita el acceso y salida de clientes manteniendo en todo momento una de las puertas cerradas.

A nivel acústico la mejor distribución es evitar que las puertas estén enfrentadas, es decir que el plano de las puertas haga un ángulo de 90º, el problema es que puede chocar con temas de evacuación en caso de incendios.

No obstante, existen ordenanzas municipales en materia acústica que ya contemplan unas dimensiones y características mínimas al respecto.
Avatar de Usuario
por
#189062
También puede que sea aplicable la normativa de minusvalidos, con lo que la distancia entre puertas (depende del caso) puede ser una gracia. :partiendo
Avatar de Usuario
por
#189090
Lo que indica Becerro es muy correcto, la disposición tal para que se minimice al máximo la apertura de las dos puertas a la vez. También tener en cuenta claro el decreto de accesibilidad que sea de aplicación.

No obstante en todo caso como mínimo, por similitud con lo que indica el CTE-DBSI, hablaríamos de 0.50m entre la apertura de la puerta y la siguiente. Si no encontrara nada al menos intentaría aplicar algo así.

:saludo
Avatar de Usuario
por
#189175
Cuidadín con el asunto, que si miras las normas de eliminación de barreras arquitectónicas, ese vestíbulo te puede ocupar 4 o 5 m2 fácilmente.
:mira
Míralas y concluye tu mismo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro