Puntos sin cubrir por BIEs cubiertos por rociadores (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#194870
asanchez escribió:Hola unomenos, pero según la UNE 23590:1998, en la introducción indica:
"Los sistemas de rociadores automáticos están concebidos para detectar un conato de incendio y apagarlo o controlarlo.
:cabezazo


Bien visto, pero no creo que con eso convenzas a una compañía aseguradora.

Por otro lado, si te fijas, un poco más abajo también dice:

No se deberá suponer que la existencia de un sistema de rociadores obvia la necesidad de otras medidas de lucha contra incendios. Es importante considerar el conjunto de equipos contra incendios de la propiedad.


Y yo añadiría aún más:
Y lo que establece el DB SI.