Tengo que calcular la carga al fuego de un almacen de pinturas y tubos de PVC.

En la tabla del Anexo I del RSCIEI no figuran dichos valores.

¿Alguien los sabe?

Gracias
por
#197974
PVC: Tabla 1.4: Cloruro de polivinilo 21 MJ/Kg

Pintura: depende de si es base agua o disolvente. Si no sabes que porcentaje habra de cada, puedes hacer una suposicion de peor caso (o sea, toda con base disolvente) y en la misma tabla 1.4 busca el valor del disolvente que lleve. Por ejemplo, los aceites tienen valores alrededor de 40 MJ/Kg y los alcoholes entre 21 y 42 MJ/Kg. Yo de entrada calcularia la pintura con los 42 MJ/Kg y a ver que sale.

Siempre es mejor suponer un peor caso, a no ser que por poco te salte de nivel de riesgo, entonces puede valer la pena afilar bien el lapiz y rehacer los calculos con hipotesis "ligeramente" menos pesimistas (pero no necesariamente menos reales)