- 18 Dic 2009, 18:46
#200028
Bueno Rricardo vamos a intentar aclararte el tema. Existen 2 posibilidades:
1ª) La Cía Suministradora tenga un trafo en el CT trifásico a 230 V (tipo B1). En ese caso se deberá sustituir por uno de tipo B2 -> Trifásico a 440 V y no solo debereis adaptar tu bloque a esa tensión, sino todas las redes que salen desde ese transformador.
2ª) Si la Cía. dispone de un trafo tipo B1B2, es decir, posee trifásica a 230 V (B1) y trifásica a 440 V (B2) en el CT, solo tendremos que llevar una red desde el cuadro de 440 V del CT hasta nuestro edificio. O bien, si nuestro edificio se alimenta de una red existente a 230 V trifásica, cambiarla y alimentarla desde el cuadro de 440 V del CT, habiendo adaptado todos los suministros existentes en esta red a esta tensión.
Todos los posibles cambios deben hacerse teniendo en cuenta lo que diga la Cía. Suministradora.
------
En cuanto a la LGA, Centralización, Derivaciones Ind. y Viviendas, deberás adaptarlo todo a Trifásica a 400 V (fase-fase) y 230 (fase-neutro). Dependiendo si los propietarios tiene máquinas trifásicas o no, y dependiendo de la tensión de las mismas.
"La imaginación y la experiencia van de la mano. Solas no andan."