Germanvlc escribió:En un alumbrado publico donde las protecciones son trifásicas, la distribucion se hace con manguera trifásica, pero evidentemente las luminarias son monfasicas, el calculo de la caida de tensión y cortocircuito al final de la línea se hace con las formulas para trifásica o monofásica.
Gracias
Calculas la línea (caída de tensión, corto, I Admisible, etc...) con fórmulas para trifásica aunque las cargas sean monofásicas... en el caso de alumbrado exterior, como en los báculos o columnas se cambia la sección del cable para alimentar a la lámpara (con fusible o automático de por medio) puedes justificar esta última sección utilizando fórmulas para líneas monofásicas. Pero la línea de alimentación general se calcula como trifásica, siempre y cuando lo sea claro.
Espero que te sirva de algo. Saludos