Con caracter general, la longitud de evacuación hasta una salida de recinto no está limitada en el DB SI (salvo para los recintos que sean locales de riesgo especial, donde se establece en 25 m hasta la salida del local)
Con una ocupación de 20 personas, el recinto 1 podría tener una única salida de recinto (porque la ocupación ni excede de 100 personas ni entra en las excepciones de 500p/50p que en función del uso y altura de evacuación se indican en la primera parte de la tabla 3.1 de SI 3)
Pero pudiendo tener una sola salida de recinto, lo que importa realmente es:
El recinto 1 pertenece también a una determinada planta, y lo que está limitado en el DB SI es la longitud de recorrido de evacuación desde cualquier punto de una planta -y por tanto desde cualquier punto ocupable de ese recinto- hasta una salida de planta o hasta una salida de edificio
¿Se entiende? ... o lo he liado más?