Buenas tardes, voy a realizar una pregunta breve y directa:

Estoy realizando un proyecto con diferentes zonas o dependencias, y concretamente he considerado el almacén como un local polvoriento sin riesgo de incendio o explosión según apartado 4 de la ITC-BT-30.

Por lo que la instalación eléctrica pretendo llevarla bajo tubo en instalación fija superficial. ¿Existe tubo de PVC con un grado superior o igual al indicado en esta instrucción? IP5X.

¿Alguien sabe de fabricantes de tubos para electricidad, donde se indique los diferentes índices de protección???

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#209122
El tubo tiene grado IP infinito. El problema son las uniones :mrgreen:

Todos los fabricantes declaran IP54 para el tubo rígido, si es roscado no hay problema si es enchufable posiblmente tengas que sellar las uniones (con silicona, por ejemplo) para conseguir ese IP. Pídele al instalador las especificaciones del tubo que monte y allí debería aparecer.
por
#209132
Goran Pastich escribió:El tubo tiene grado IP infinito. El problema son las uniones :mrgreen:

Todos los fabricantes declaran IP54 para el tubo rígido, si es roscado no hay problema si es enchufable posiblmente tengas que sellar las uniones (con silicona, por ejemplo) para conseguir ese IP. Pídele al instalador las especificaciones del tubo que monte y allí debería aparecer.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#209139
Por ejemplo. Pregunta lo de la silicona, por eso.
por
#209143
Goran Pastich escribió:Por ejemplo. Pregunta lo de la silicona, por eso.



¿A quien hay que preguntarle, eso?

¿Te refieres a que en las propias especificaciones del fabricante lo debe de indicar? ¿Vale cualquier tipo de silicona?

Supongo que también pueda valer cualquier pegamento o sellador de tubos de PVC, ¿no?. Tipo a lo que se suele hacer y/o utilizar en el sellado de PVC de saneamiento!

Un saludo y gracias
Avatar de Usuario
por
#209173
Al fabricante, lo digo porque no siempre lo ponen en los certificados u hojas de datos (por ejemplo en ls certificados de AENR no sale :mira). Y sí, cualquier silicona o sellador te valdría.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro