Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#205869
Estoy realizando un informe de centro de transformación bajo poste.

Y me surgen unas dudas en cuanto a los elementos de seguridad que tiene que haber.

El extintor entiendo que si debe de estar.
Señalizaciones: carteles de primeros auxilios, esquema unfilar, y cinco reglas de oro, tambien.

Pero en cuanto a: banqueta, pertiga y guantes ¿es necesario?

la pertiga es absurdo por el espacio para maniobrar con ella, cuando se realicen las labores de mantenimiento se tendrá que llevar una para comprobar tension.

la banqueta ¿cabría dentro del CTBP?¿es necesaria?

Y los guantes por espacio no creo que haya problema, ¿pero es obligatorio?, es un elemento para la seguridad de las personas y que en teoria el que realiza el mantenimiento debe de llevar.

Es viernes por la tarde y estoy muy espesa, un cablecito por favor.

y unas :brindis :brindis :brindis en agradecimiento
Avatar de Usuario
por
Avatar de Usuario
por
#206004
Nosotros ponemos todo eso menos la pértiga y ¿El extintor?. Es que no recuerdo ninguno con extintor, pero dudo que no lo pusiéramos.

La banqueta las meten en el hueco que queda en la parte del Cuadro de Baja Tensión.
Avatar de Usuario
por
#206064
Buenas Glauka

En primer lugar deberiamos saber si el CT es para abonado o para compañía. Si es para Cía. cogete las NNPP de la distribuidora de tu zona, aqui en Andalucia, Sevillana solo pide lo siguiente:

- Señalización triangular de riesgo eléctrico en puertas y pantallas, así como celdas de AT y cuadro de BT.
- Cartel primeros auxilios A3.
- Descripción de Maniobras (5 Reglas de Oro).
- Banqueta Aislante.

Si es para abonado, la cosa cambia, deberás cumplir lo indicado en el Reglamento de Centrales, que dice en su ITC-MIE-RAT 014 apartado 4. lo siguiente:

b.1) Extintores móviles.
Se colocará como mínimo un extintor de eficacia 89 B en aquellas instalaciones en las que no sea obligatoria la disposición de un sistema fijo, de acuerdo con los niveles que se establecen en b.2). Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma. Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de personal fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y control. Por lo tanto coloca un extintor si es privado el CT.

Y mas adelante dice:

4.3 Elementos y dispositivos para maniobra.
Para la realización de las maniobras en las instalaciones eléctricas de alta tensión y de acuerdo con sus características, se utilizarán los elementos que sean necesarios para la seguridad del personal. Todos estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente.Por lo que deberás colocar banqueta aislante, guantes aislantes y lo que no se es si la pertiga de salvamento deberás colocarla o no

Además de la cartelería anteriormente mencionada.
Avatar de Usuario
por
#206073
El centro de transformacion es de abonado

utilizarán los elementos que sean necesarios para la seguridad del personal. Todos estos elementos deberán estar siempre en perfecto estado de uso


¿pero esto obliga a tener ese material dentro del centro de transformación?

me está liando mucho esa frase :cabezazo :cabezazo, tu como mantenedor sabes como se debe de trabajar en un CT, y que material utilizar para hacer determinadas maniobras, el material de proteccion se suele llevar en el coche en perfecto estado de uso.

Otra pregunta, ¿la pertida de salvamento es obligatoria en CT prefabricado?

:brindis
Avatar de Usuario
por
#209234
Finalmente la consulta se la he hecho a una OCA. A efectos de inspecciones, seguridad y todo esto, un centro de transformacion bajo poste se iguala a un centro de transformacion de intemperie, por lo que no es obligatorio, banqueta, guantes, pertiga, carteles, etc.

El dia que salga nuevo reglamento probablemente cambie, pero de momento en Murcia las OCAS lo consideran así.

:saludo :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro