Buenos días a todos, me ha asaltado una duda. En una instalación con una LGA de 50mm2 de sección, al ser cable 1kV libre de halógenos que amperios aguanta?, que fusible debo de poner?
Muchas gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#211500
Faltan muchos más datos.
-Método de instalación (bajo tubo empotrado, enterrado...)
-Potencia, intensidad etc...
-Supongo que por caídas de tensión hayas calculado bien la sección.
-Datos para el cálculo de intens. de cortocircuito (si lo quieres hacer fino), sino hay una fórmula válida si el trafo no está en el edificio en uno de los anexos de la guía técnica de aplicación del REBT.
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp

Ojeate la guía de la ITC-BT 14 que te ayuda bastante a hacer cálculos y te orienta en la elección.
Está web está muy bien tb.
http://www.tuveras.com/interiores/ienla ... os.htm#lga