Hola, soy nuevo por aqui.
He estado mirando pero no encuentro una solución definitiva y válida para mi problema, sino que encuentro muchas y diferentes..
Si me ayudais os lo agradecería.


Según el reglamento ICT, para un edificio de 3 plantas y 2 viviendas por piso, cuantas regletas y de cuantas posiciones debería de haber?

- En el RITI, (tanto de entrada como de salida):

- En los registros secundarios:

Cuantas posiciones de cada regleta de los puntos de distribución:

- Se ocuparían apra cada piso:

- Se conectarían como reserva de la planta:

- Se dejarían vacíos:

Muchas gracias ;)
Última edición por Warmth el 20 Mar 2010, 14:33, editado 1 vez en total
por
#212891
En primer lugar, la normativa contempla que para edificios con 3 plantas y con el número de viviendas que tienes tú (6) no es necesario poner RITI/RITS, solamente con poner un RITU ya sea en la planta baja o en la planta ático sería suficiente.

Por otro lado, la normativa también contempla que para redes con menos de 30 pares totales (es tu caso) se podría segregar directamente desde el RITU los pares que fueran para cada vivienda, es decir, directamente desde el RITU saldría 1 cable de 2 pares hasta cada uno de los PAU's de teléfono de cada vivienda.

Así pues, para cada vivienda habría 1 cable de 2 pares, pero en el registro principal (en el RITI) habría que dejar la previsión futura para nuevas conexiones.

Al final te quedarían: 2(pares) * 6 (viviendas) = 12 (pares)
Para calcular la previsión futura habría que multiplicar por 1,4, es decir (12*1,4=17(redondeando)

Al final en el registro principal tendrías que dejar espacio para poder conectar 17 pares, que son, 2 pares para cada vivienda más uno de reserva para cada una de estas.

Tendrías que poner 2 regletas de 10 pares en el registro principal (en total para poder conectar 20 pares). Los pares que te queden libres los marcas como "reserva sin asignar" y ya está).

PD: Recuerda que tienes que dejar 1 par de reserva también para el ascensor (si lo hubiera)
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro