Jalleto escribió:Buenas tardes compañeros.
Estoy haciendo un proyecto de actividad para una nave tipo B de 540 m2 y riesgo intrínseco bajo tipo 1. La nave es de estructura metálica con cerramientos de hormigón y cubierta de chapa, fue construida en el 98 y ni que decir tiene que el proyecto original, no hace alusión en ningún momento a la seguridad contra incendios, ni de elementos activos, ni pasivos, ni na de na. Decidme por favor que puedo evitar justificar RSCIEI en los elementos de la construcción...![]()
![]()
![]()
![]()
Es mi primer proyecto y si tengo que hacerlo, la verdad es que no se por donde empezar...![]()
![]()
Que el edificio fuese construido en el 98 es irrelevante. Si legalizas una actividad nueva, te va a tocar aplicar toda la normativa vigente de aplicación, ergo, sí, RSCIEI.
¿Por dónde empezar?