Suelo radiante ¿qué es este dispositivo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
Avatar de Usuario
por
#213450
Ya voy teniendo las cosas claras. Si el elemento tiene el muelle agarrotado, recircula casi todo el caudal, sin llevarlo hasta el circuito/colector de la habitación. Parece que ese va a ser el problema.
La sustituiremos y os informaré de los resultados.
Gracias a todos. Gracias.
Imagen
Avatar de Usuario
por
#213530
A parte de la tarifa de precios que adjuntas, Salvador Escoda tiene la documentación técnica de dicha válvula.
Por eso dije que era una válvula de seguridad regulable, pero mal utilizada como válvula de presión diferencial.
por
#214813
buenas

me podriais dar el articulo del rite donde dice que estan prohibidas estas valvulas de seguridad?

hace poco (1 mes) hablé con un constructor que me dijo que industria permitia estas valvulas si la prueba de presion de apertura se hacia delante de un inspector de industria delante.

no tienen precinto, ya veis la silicona que le han echado en la rosca...........vaya tela, como está el patio.....