Hola a todos!!
Suelo trabajar con Iberdrola, así que ahora que tengo que mirar cosas de ERZ Endesa, ando un poco perdido... Necesito saber qué dimensiones tiene la zanja tipo para llevar un doble circuito a 15kV, y por otra parte (en zanja independiente) un doble circuito a 45kV.
¿qué dimensiones tienen los tubos para estas tensiones? ¿Tenéis documentación que pueda servir para este caso?

Gracias!!
por
#214054
Buenos días,

Podrias utilizar un tubo de Ø 200 mm de PE doble capa para cada circuito. La distancia entre tubos ejes de tubos te la marcan los separadores de mercado. La profundidad sobre la generatriz superior del tubo debería tener unos 90 cm, pero depende de por donde discurra éste.

Si quieres tener los tubos dentro de prsima hormigonados, piensa en dejar 6 cm de solera y unos 10 cm alrededor de los tubos. El prisma como máximo con 2 alturas y el ancho que sea necesario.

No se si me he explicado bien.

Cualquier cosa pregunta.

un saludo,

Gabriel