Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#216377
Hola a todos, estoy llevando una obra en la que el cuarto donde va a ir el cuadro general de la instalación, quieren dividirlo para poder meter las celdas de alta. Creo recordar que por alguna parte lei, una distancia minima que habia que dejar entre el frontal de los cuadros y la pared u otros elementos. ¿A alguno os suena cuanto es esta distancia? Y ya si me podeis decir donde viene indicado en el RBT o donde viene os lo agradeceria. Un saludo y gracias

Joseba
por
#216406
Recuerda que a posteriori alguien tendrá que trabajar, extracción intrruptores....
Como mínimo, con apertura de puerta, que permita al operario huir ante una situación de peligro..
por
#216674
Perfecto muchas gracias, ITC-BT-30, en el punto 8 lo pone bien clarito.Gracias por decirme donde estaba. Un saludo