Buenos dias:

Tengo en proyecto una nave industrial que, por sus características, requiere la instalación de rociadores y detección automática.

El RSCIEI dice que si habia previsto la instalación de detectores térmicos no necesito rociadores.
La verdad que los habia previsto opticos, pero si me evito una de la instalacion de deteccion mejor que mejor...

Entonces creeis que puedo eviatarme la detección asi como asi? o debo instalar los 2 sistemas juntos?

Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Avatar de Usuario
por
#216631
seiren escribió:El RSCIEI dice que si habia previsto la instalación de detectores térmicos no necesito rociadores.

¿Dónde pone eso? No lo encuentro.
Avatar de Usuario
por
#216673
Más bien que si se instalan rociadores no obligatorios pueden sustituir a una detección, si por las características del local la más adecuada es la con detectores térmicos.