Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#219353
Hola a todos,
se me plantea una duda:

A la hora de comprobar el rasante según la EHE 2008, artículo 47, aparece en la formulación dos coeficientes beta:
- en el artículo 47.2.1 beta vael 0.2 para rugosidad baja, 0.4 para rugosidad alta, y 0.8 cuando se impide el cavalgamiento.
- en el artílculo 47.2.2 se vuelve a usar beta, incluso una parte de la ecuación de 47.2.2.1 es idéntica a la de 47.2.1, pero aquí beta se toma de la tabla 47.2.2.2, con valores 0.2 para rugosidad baja y 0.8 para rugosidad alta.

Mi duda es la siguiente: yo entiendo que estrictamente para para cada apartado habrá que utilizar los coeficientes que se indican, pero me parece muy raro que para el caso de rugosidad alta en caso se tome 0.4 y en otro 0.8. ¿son correctos o es una errata?

Gracias!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro