Trenzado de aluminio en instalacion interior (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#220077
Tengo una duda. ¿Se puede instalar u trenzado posado sobre fachada de una nave como instalción interior?.
Es decir, tengo un cuadro general en un edificio y voy a salir desde este cuadro con trenzado de Aluminio (3 ternas de 150 mm2) a un subcuadro que está en otro edificio, por lo que tendré que hacer un tramo de 5 m. subterráneo y después subir a fachada de la nave y posar unos 50m. más.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#220133
Tal como lo entiendo es correcto, se trata de una instalación en superficie directa (sin envolvente), según la tabla 2 de la itc-bt-20 es correcto, lo que no sería válido es un tendido aéreo si te refieres a eso.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#220139
No sabía que el trenzado se pudiera utilizar para instalación subterrránea.
Claro que es instalación interior...curioso cuando menos :doh
Avatar de Usuario
por
#220149
Wenner si seria correcto el tendido aéreo siempre que sea con fiador, como lo es el neutro-fiador de los trenzados RZ 0,6/1 KV de Almelec.

En cuanto un trenzado en montaje subterráneo , no lo voy a asegurar al 100% pero creo que el trenzado aéreo no vale :nono No es un cable adecuado para ese tipo de montaje.

En cuanto al tipo de instalación al que ter refieres isrm yo pienso que es correcta.
Avatar de Usuario
por
#220151
sanchez_martin escribió:Wenner si seria correcto el tendido aéreo siempre que sea con fiador, como lo es el neutro-fiador de los trenzados RZ 0,6/1 KV de Almelec.

Estoy de acuerdo.

sanchez_martin escribió:En cuanto un trenzado en montaje subterráneo , no lo voy a asegurar al 100% pero creo que el trenzado aéreo no vale :nono No es un cable adecuado para ese tipo de montaje.

Si el montaje subterráneo es bajo tubo es correcto.
por
#220370
Por qué tienes que ser con fiador?. Va sobre la fachada del edificio, es decir, posado.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#220379
Mira tabla 2 de la itc-bt-20 y luego nos comentas el porque?
Avatar de Usuario
por
#220382
Al ir sobre fachada puede considerarse como montaje superficial y fijación directa (grapas), no veo imprescindible el empleo de un cable trenzado con fiador.

SALUDOS
Avatar de Usuario
por
#220434
Nadie dice que sea imprescindible, pero seguro que el montaje será mucho más ecónómico.

Es curioso, pero todas las redes de distribución de las Distribuidoras son con neutro fiador, incluidas las posadas sobre fachada, ¿por que será? :ein
Avatar de Usuario
por
#220445
Si va grapado a la pared, no es necesario el fiador(tanto si es externo al cable(fiador de acero) como si lo posee el propio cable(neutro fiador)). Las propias normas constructivas indican su uso sin fiador siempre que sea en instalación posada. De hecho los cables RZ de conductor de cobre están diseñados para ese uso. Consultar norma UNE 21030 parte 1 y 2.(según sea cobre o aluminio).
Para mi es montaje directamente sobre las paredes (punto 2.2.2 ITC-BT 20 ), pero al no estar cubiertos por ese mismo punto(es un conductor aislado) según 2.2.5 debes atenerte a la ITC-BT 06.
Si tu duda es porque los RZ (son conductores aislados y no cables=conductores aislados con cubierta) quedate tranquilo y lo podrías utilizar, pero debes meterlo bajo tubo (te recomiendo conducto rígido o de características similares a lo que indica la ITC-BT 11 tabla 2 y punto 1.2.1 (o de grado de protección parecido)) hasta 2,5 mts de altura mínimo y llevar siempre a esa altura como mínimo.

Por cierto como dice wenner si se entierra bajo tubo es correctamente uso, mientras que no vaya a estar enterrado un tramo demasiado largo (ya que no es un conductor aislado con cubierta(aunque aquí habría otro gran debate)). Aún así, tiene las características de resistencia a la humedad, intemperie etc.. necesarios y su uso está permitido siempre que la longitud no sea muy larga.

Respecto a que salga más barato, es porque los fabricantes suelen tener unos "standard" en stock o con más rotación en producción por lo que es más probable que "lo haya" y que "salga a un precio similar" un cable con neutro fiador que otro que no (aluminio estoy hablando). Los RZ de cobre son todos sin neutro fiador y para instalarlos necesitas un fiador de acero al que se fijará cada 0,5 mts(este no te vale pues por la sección que hablas no te llegarían- llegan hasta unos 25 mm2 o así).

Ten cuidado con los contactos bimetálicos(al mezclar cobre y aluminio) y demás historias.
Avatar de Usuario
por
#220454
sanchez_martin escribió:Nadie dice que sea imprescindible, pero seguro que el montaje será mucho más ecónómico.

Es curioso, pero todas las redes de distribución de las Distribuidoras son con neutro fiador, incluidas las posadas sobre fachada, ¿por que será? :ein


Pues yo solo he visto trenzados soportados en fachadas con grapas y usar el fiador en los vuelos. Tener una catenaria en fachada no es muy estético, sobretodo cuando la fachada no es tuya (Empresas distribuidoras).
Al ser instalación interior, puede optar por lo que quiera...
Avatar de Usuario
por
#220466
No me refiero a eso, a lo mejor me exprese mal.

Lo que quiero decir es que normalmente el trenzado posado sobre fachada es el mismo que se utiliza como autoportante, es decir neutro fiador, neutro con alma de acero, para que no necesites en ningún momento el fiador. Eso se hacia antes así, hoy dia es más utilizado el trenzado de almelec (neutro autoportante) tanto para posado sobre fachadas como para instalacion aérea sobre apoyos.

Saludos compi. :brindis
Avatar de Usuario
por
#220545
OK :brindis
Avatar de Usuario
por
#220869
las compañías suelen utilizar neutro-fiador por que no tiene que estar haciendo cambios de tipos de conductor, para adaptarse a un modo u otro de instalación
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro