Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#222237
En un edificio destinado a salas de exposiciones (local de pública concurrencia), compuesto por tres plantas y una superficie total construida de 2.000 m2.

Por superficie es obligatorio instalar BIEs.

Sin embargo, mi pregunta es la siguiente, si las salas de exposiciones se sectorizan una por una, con lo cual cada sector de incendios tiene unos 100 m2, ¿En este caso habría que instalar BIEs?.
por
#222243
ernesthum74 escribió:En un edificio destinado a salas de exposiciones (local de pública concurrencia), compuesto por tres plantas y una superficie total construida de 2.000 m2.

Por superficie es obligatorio instalar BIEs.

Sin embargo, mi pregunta es la siguiente, si las salas de exposiciones se sectorizan una por una, con lo cual cada sector de incendios tiene unos 100 m2, ¿En este caso habría que instalar BIEs?.



Como te dice caniki, no te libras de instalar BIEs

y además, si compartimentas ese espacio en trocitos de 100 m², ya no tienes un edificio de exposiciones, ... tienes otra cosa :cry: (aunque el título del proyecto siga siendo el mismo)
por
#222290
Gracias caniki y olerux por vuestra rápidas respuestas. Entonces entiendo que por mucho que se sectorice dentro de un edificio con una misma titularidad, en cuanto a las instalaciones contra incendios se debe de estudiar el conjunto del edificio completo olvidando la sectorización realizada en su interior.

Si esto es así, tengo otra duda. Además de de salas de exposiciones, existen locales destinados a almacenes, a albergar cuadros eléctricos, a zona de vestuarios de los empleados, a ubicación de las enfriadoras con las que se climatizará el edificio, etc. Estos locales por su superficie y uso, por si solos no están obligados a estar protegidos mediantes instalación de BIEs, sin embargo, creo que al ser locales subsidiarios del principal (salas de exposiciones) deben acatar lo reglamentado para el principal, es decir, que incluso cualquier punto del vestuario para empleados no puede estar a una distancia superior a 25 metros de una BIE. ¿Estais de acuerdo con este párrafo?.
por
#222376
ernesthum74 escribió:Si esto es así, tengo otra duda. Además de de salas de exposiciones, existen locales destinados a almacenes, a albergar cuadros eléctricos, a zona de vestuarios de los empleados, a ubicación de las enfriadoras con las que se climatizará el edificio, etc. Estos locales por su superficie y uso, por si solos no están obligados a estar protegidos mediantes instalación de BIEs, sin embargo, creo que al ser locales subsidiarios del principal (salas de exposiciones) deben acatar lo reglamentado para el principal, es decir, que incluso cualquier punto del vestuario para empleados no puede estar a una distancia superior a 25 metros de una BIE. ¿Estais de acuerdo con este párrafo?.

Imagen
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro