Buenos días:

Estamos dimensionando una instalación contra incendios. Del grupo de presión queremos salir a un colector y de este tres líneas: hidrantes exteriores, BIEs y Rociadores. ¿Cómo se debe hacer el cálculo para sacar el diámetro de este colector?. El concepto de un colector y tres líneas, ¿es correcto?.

Un saludo.
por
#222559
Pues calcula hacia atrás desde el punto de consumo más alejado para determinar la pérdida máxima.

Calcula el caudal máximo en función de la simultaneidad de consumos que hayas proyectado.

Calcula el diámetro considerando una velocidad máxima en la impulsión del grupo de bombeo, no superior a 2,5 m/s.

El concepto de colector único, sí, es correcto.