Buenas tardes a todos. Con el calor debo andar un poco espesita y me surge un problema que comparto con vosotros a ver que os parece.
Tengo el circuito de recirculación de ACS de una instalación conectado como es lógico al deposito de disponibilidad de ACS. Por tema de legionella, mantendré la temperatura de éste a 60ºC, y utilizaré una válvula mezcladora para habilitarla a 50º en los puntos de consumo. No obstante cuando no haya consumo la temperatura del circuito de recirculación se mantendrá a 60º, igual que el depósito y claro está el primero que abra el circuito de agua caliente le saldrá momentáneamente a esa temperatura.
Se me ha ocurrido utilizar válvulas termostáticas (3 vías ) por planta, pero puesto que es una reforma de una instalación existente lo veo complejo. ¿Se os ocurre otra manera viable de hacerlo?.

Gracias y un saludo
:comunidad
Avatar de Usuario
por
#224257
Los tratamientos contra la Legionella tienes 2 opciones:
- Tratamiento químico: hiperclorar para matar bichos, y de paso, la instalación (metálica).
- Tratamiento térmico: subir temperatura a 70º C en el acumulador durante al menos 2 horas, y tirar agua a 60º C durante 5 minutos en los puntos terminales (por lo que si se emplea este tratamiento no valdrá la mezcladora).

El RD 865/2003 (mata Legionella) pide que tengas al menos 50º C en el punto más desfavorable de la instalación. Puedes colocar una termostática a la salida del acumulador con el retorno, de forma que solo envíes ACS "nueva" para mantener la temperatura mínima para tener los 50º C en el punto desfavorable.

En teoría a 50º C el 99,99 % de la Legionella se muere en una hora (toda la Legionella debería haber pasado por el depósito a 60º C con lo que se debería morir en 1 minuto ...)
por
#224279
como bien teha indicado el compañero, tienes dos opciones de tratamiento: biocida o choque térmico.
En el segundo caso, has de instalar bypass en las termostáticas que en el tratamiento períódico te permita llevar el agua a los puntos de comsumo a esa temperatura (uno de los puntos críticos son los difusores de los grifos).
Avatar de Usuario
por
#224317
En el mercado hay bombas con termostato incorporado, e incluso con un reloj programador para que pare por la noche. Mira en Grundfoss.
El problema del retorno con válvula mezcladora es que cuando no hay consumo, sólo pasa el caudal del la bomba de retorno. Entonces aumenta la temperatura de salida y la válvula mezcladora da paso al agua fría, pero como no hay consumo, no entra nada de agua fría. Al final la válvula da paso todo fría, por tanto nada de caliente, y la bomba de retorno queda sin caudal, por lo que se recalienta.
Solución un by-pass desde el retorno al la toma de fría, con un antirretorno.
Si no me entiendes, mira cualquier esquema colectivo de ACS.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro