- 01 Jun 2010, 23:10
#224329
Yo siempre considero instalación interior y por lo tanto UNE 20460-5-523.
Para mi no tiene que ver nada con acometida. Desde luego no tiene nada que ver con lo que viene en la ITC-BT 11 como definición de acometida.
Debes aplicar lo del 125 % de la intensidad y la caída de tensión de 1,5 %
Yo todos los que he hecho ha sido como instalación interior y nunca me han puesto pegas.
De todos modos al final ya no es tanto la norma o sitio donde mires, sino que lo que importa es las condiciones de instalación de las que se parte(temperatura amb, del terreno, resistividad termica, nº de circuitos...).
Quiero decir por ejemplo circuito trifásico enterrado bajo tubo con conductor unipolar tipo RV (Cu) 1x120 mm2.
Según ITC-BT 07:
1 cto, tª amb 25 ºC, resistividad térmica 1 km/W, profundidad 0,7m. I máx adm=380x0,8=304 A.
1 cto, tª amb 25 ºC, resistividad térmica 2,5 km/W, profundidad 0,7m. I máx adm=380x0,8x0,68=206,72 A.
Según UNE 20460-5-523:
1 cto, tª amb 25 ºC, resistividad térmica 1 km/W, profundidad 0,7m. I máx adm=230x1,18=271.4 A.
1 cto, tª amb 25 ºC, resistividad térmica 2,5 km/W, profundidad 0,7m. I máx adm= 230 A.
Todo depende de que resistividad térmica tomes, de la temperatura del terreno etc...
En la guía de la ITC-BT 19 viene una guía de como tomar uno u otro valor.
Por otro lado recuerda que si es un grupo de socorro o reserva deberá ir con cable AS+.
Un saludo