Buenos dias coleguitas.

He tenido un problemilla (un pequeño incendio :cabezazo ) en un banco de pruebas.

Os cuento: se compro una resistencia de 950 W a 230 V alimentada para calentar un tanque de aceite, se conecto en su enchufe correspondiente y al cabo de un tiempo me encontre el cable en llamas y el enchufe totoalmnte abrasado.

No salte ninguna proteccion, porque el señor de mantenimiento habia cogido en su dia la tension directamente de un blindosbarra y no pùso ningun tipo de proteccion.

¿A que se pudo deber el incendio?

Decir que el lado del enchufe a red esta totalmente abrasado y el lado de la resistencia esta practicamente en un buen estado.de donde esta la resistencia colocada a donde se enchufo hay unos 2 metros mas o menos.

¿Un corto en el conexionado de la resistencia? Lo dudo
¿El cable no soporto la intensidad? Es cable de 1.5 mm2, creo que suficiente

¿Alguien tiene alguna idea?

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#225372
¿Has comprobado que sea 230V y que no esté conectada a 400 V?
Avatar de Usuario
por
#225384
Por lo que nos comentas, y viendo los pequeños valores de intensidad que manejas me declino por un corto F-N sin protección. ¿La cuestión sería como se pudo producir el corto?, las clavijas del enchufe quizás, o la clavija macho del conductor, realmente mi opinión es que el incendio se produjo por cortocircuito.

Un saludo. ;) ;)
Avatar de Usuario
por
#225389
Por una circunstancia similar, diría que puede ser que no estuviera bien apretados los cables del enchufe o estuvieran cortados, y el "chisporroteo" provoca perfectamente que arda y que derrita el conductor.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#225417
¿no habrá un enrrollacables de por medio?
Avatar de Usuario
por
#225442
También podría darse un problema en la resistencia, o en contaminación del aceite que haya reducido la capacidad aislante. Aunque la idea de 400 V parece interesante (siempre que antes no se hubiese usado sin problemas).
Avatar de Usuario
por
#225484
Un mal apriete. Y el arco hace el resto.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro