Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#228026
¿Está permitido o prohibido poner una válvula de corte en el circuito de impulsión del grupo de contraincendios? El objetivo de esta válvula, es poder crear un circuito donde insertar un caudalímetro.
por
#228053
Ruben B. escribió:¿Está permitido o prohibido poner una válvula de corte en el circuito de impulsión del grupo de contraincendios? El objetivo de esta válvula, es poder crear un circuito donde insertar un caudalímetro.


No veo porqué no, siempre y cuando dicha válvula esté monitorizada para determinar en todo momento si la red de suministro está operativa o no.

Por otro lado, no veo la dificultad de sacar un ramal desde el circuito de impulsión que derive hacia una válvula de corte que alimente el circuito del caudalímetro. Te ahorras dinero (al ser la válvula más pequeña), te ahorras pérdidas de carga innecesarias y peligros.

Para ejemplo, un botón (UNE 23.500:90):
Imagen
por
#228060
Muchas gracias unomenos.

El principal inconveniente para instalar esa válvula que nos está pidiendo el arquitecto es que representa un riesgo. Desde mi punto de vista el hecho de introducir una válvula en el circuito de impulsión da la posibilidad de que dicha llave de paso se pueda quedar cerrada por un error y se queden las BIE´s sin agua.

El tema de crear un ramal paralelo para instalar el caudalímetro ya está estudiado, pero igualmente habrá de introducirse un válvula que cierre el circuito principal y habilite ese ramal secundario del caudalímetro.

¿Sería posible hacer la medición del caudal directamente en el circuito de impulsión?
por
#228074
Ruben B. escribió:
El principal inconveniente para instalar esa válvula que nos está pidiendo el arquitecto es que representa un riesgo. Desde mi punto de vista el hecho de introducir una válvula en el circuito de impulsión da la posibilidad de que dicha llave de paso se pueda quedar cerrada por un error y se queden las BIE´s sin agua.

El tema de crear un ramal paralelo para instalar el caudalímetro ya está estudiado, pero igualmente habrá de introducirse un válvula que cierre el circuito principal y habilite ese ramal secundario del caudalímetro.

El arquitecto lo que te pide es que instales el circuito de prueba de caudal de las bombas, que es obligatorio. No supone ningún riesgo, ya que la válvula cierra únicamente el circuito de prueba, pero no la alimentación de las bies.

Independientemente de esto, en el sistema de bies pueden y deben (en la mayoría de los casos) existir válvulas que cierren parcial o totalmente el sistema. Particularmente siempre coloco una válvula en la salida del grupo. Si existe más de un sistema es obligatorio.



¿Sería posible hacer la medición del caudal directamente en el circuito de impulsión?

Aunque la norma UNE 23500 90 creo que no lo prohibe en el texto, en niguna de las figuras de la norma lo verás instalado de esta manera, por lo que en mi opinión si está prohibido. De cualquier manera es una chapuza.




saludos
por
#228104
Lo que quieren que instale es otra válvula más, a parte de la que ya hay en el ramal de pruebas del caudalímetro. A la salida de las bombas hay una ramificación, una que es la que alimenta a las BIE´s y otra que alimenta al circuito de pruebas con el caudalímetro. Dando por hecho que este circuito de pruebas tiene una válvula, se me está pidiendo otra más que iria en el ramal que alimenta a BIE´s. ¿Es allí dónde sueles ponerla?
por
#228141
Sí. En definitiva te están exigiendo que cumplas la figura 4 de la UNE 23500.

Esa válvula se "agradece" en mantenimiento.

Otra vez adjunta un esquema. Es más sencillo entenderlo.

saludos
Palabras clave
Temas similares