Muy buenas,
Tengo una duda, una casa particular sin electricidad. La potencia a contratar es la elevada de 9200W. Hay que instalarle la acometida que en este caso se puede considerar como la derivación individual, de 55m de longitud, subterranea y alimentación monofasica, mi pregunta es cual seria la sección para esta acometida? con una caida de tensión de 0'5 o 1'5%?

gracias por adelantado.
Avatar de Usuario
por
#227873
En Andalucía, Endesa lo considera acometida a todos los efectos, es decir, tubos de 160 mm de diámetro, secciones de 50,95,150,240 y demás condiciones.
En cuanto a la caída de tensión según REBT debe se la compañía la que te lo suministre (cosa muy difícil) así que según ITC 15 para el caso de derivaciones individuales para suministros de un único usuario sería de 1,5%.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#227893
alex_iti escribió:En Andalucía, Endesa lo considera acometida a todos los efectos, es decir, tubos de 160 mm de diámetro, secciones de 50,95,150,240 y demás condiciones.
En cuanto a la caída de tensión según REBT debe se la compañía la que te lo suministre (cosa muy difícil) así que según ITC 15 para el caso de derivaciones individuales para suministros de un único usuario sería de 1,5%.

Un saludo

:yep :yep :yep :yep
Iberdrola igual. Hay que decir que se usan conductores RV 0,6/1 kV Al.
por
#227982
gracias, pero la seccion que debo usar con la potencia en cuestion cual es? falta algun dato?
Avatar de Usuario
por
#227983
Bueno eso deberías hacerlo tú, no yo :nono .
Aún así te diré que echando un cálculo rápido obtengo una sección de 36 mm2. Con lo que habría que tomar la sección siguiente que es la de 50 mm2 y además coincide con la exigida por Endesa en mi zona.

:saludo
por
#227987
gracias por la ayudita!! :p

la verdad es que lo necesitaba saber pq estoy fuera y no encontraba la manera de hacerlo.
Avatar de Usuario
por
#228240
alex_iti escribió:Bueno eso deberías hacerlo tú, no yo :nono .
Aún así te diré que echando un cálculo rápido obtengo una sección de 36 mm2. Con lo que habría que tomar la sección siguiente que es la de 50 mm2 y además coincide con la exigida por Endesa en mi zona.

:saludo

La acometida se dimensiona con la previsión de potencia no con la potencia a contratar? me equivoco?
Avatar de Usuario
por
#228261
No, es correcto. Se hace con la potencia prevista.
He supuesto (mal por mi parte) que la potencia a contratar iba a ser superior a la prevista.
:alarma :alarma
Avatar de Usuario
por
#228265
uri escribió:gracias por la ayudita!! :p

la verdad es que lo necesitaba saber pq estoy fuera y no encontraba la manera de hacerlo.

Para cuando estés fuera: http://www.generalcable.es/Productos/C% ... fault.aspx
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro