Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
Avatar de Usuario
por
#231386
Hola a todos. Me podríais de decir cuales son las normativas que regulan que tipo de ventilación debe llevar una sala de calderas y como ha de dimensionarse el tamaño de las rejillas o conductos.

Gracias.
por
#231396
Hola buenas.

Pues si no me equivoco creo que la norma que necesitas es la UNE 60601.

Esta norma marca la ventiliación que debe llevar una sala de calderas (máquinas) y la forma de calcular dicha ventilación.

Espero que sea esto lo que buscas y te sea de ayuda.

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#231406
En el RITE se especifican las medidas de los huecos de ventilación según esta sea directa, natural, forzada, etc...

Dale un vistazo a ver si te sirve para lo que tu quieres.

saludos
Avatar de Usuario
por
#231414
IT 1.3.4.1.2.7 Ventilación de salas de maquinas. Pag. 35963 del BOE nº207
por
#231592
Dependiendo del tipo de gas, emplazamiento, si es obra nueva o no y si tiene superficie de baja resistencia, con todos estos factores eliges el que te aplique en la tabla 1 de la UNE 60601:2006, yo no me complicaría mirando otras normas, con lo que te especifica la UNE, a efectos de seguridad y darte de alta el inspector te vale.

Un saludo