gildor79 escribió:Mi pregunta es: ¿esa scalera debería ser especialmente protegida en todas las plantas?, en aplicación del CTE se indica que la escaleras que sirvan a plantas de distintos usos tendrás que cumplir en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de los usos. (esto lo dice en la tabla 5.1 Protección de escaleras SI3-6).
El DB SI distingue entre escaleras para evecuación ascendente y escaleras para evacuación descendente
Conceptualmente son escaleras distintas, independientes, que pueden necesitar medidas de protección particulares AUNQUE CONSTRUCTIVAMENTE HABLANDO SE TRATE DE UNA SOLA ESCALERA CON UNA SOLA VERTICAL
En tu caso basta que la escalera sea especialmente protegida solamente en el tramo entre aparcamiento -2 y planta de salida