haber, el cable aunque tenga cubierta de poliolefina de alta densidad (Z1) no tiene porque ser de 0,6/1 kV, por ejemplo el que usas en cualquier DI bajo tubo ES07Z1 es de 450/740 V. Pero para el equipo de medida indirecto en AT se usa cable apantallado hasta la regleta de comprobación de 10 elementos (R,RR,S,SS,T,TT, L1,L2,L3,N). Luego usarás cable de igual aislamiento pero este será de 2,5 mm2 (las tensiones XX:V3/110:V3) y 4 mm2 (las intensidades XX-X/5A) pero será cable de cobre rígido. Te diré que a mí al menos, me han permitido los de control de la medida de Endesa que de dispusiera cable de Cu flexible igualmente desde la regleta (CIAMA u otra) hasta el contador integrado; pero eso sí, sin reducir las secciones desde los secundarios de los trafos de medida (osea 6mm2 desde los TT y TI). Comentarte que los tubos metálicos de D25mm tampoco me los han rechazado nunca al disponer de un IK suficiente como los que exige las normas GE del grupo pero no olvides que es un tubo para intensidades (6 cables R,RR,S,SS,T,TT) y tensiones (L1,L2,L3,PEN) y a correr.