¡Hola a todos de nuevo!


¿Alguién puede explicarme por qué en los reguladores para baterías de condensadores solo se pone un transformador de intensidad en una de las fases?
Avatar de Usuario
por
#232768
Es una conexión Aaron.

Toma la tensión de las tres fases, y la corriente de una sola. Entonces calcula la reactiva en base al cos phi y a la activa de la fase que mide y con una regla de tres y las tensiones de las otras estima la trifásica.

Ya hay batería con reguladores para 3 trafos de tensión, pero son más caras.