Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#23277
Me ha surgido una duda, con un proyecto de actividad de un garaje,realizado el año pasado según la CPI/96.

Realicé los cálculos, y la extracción se hace a través de un conducto de 600 x 200, que va por el garaje y sale por un patio interior hasta cubierta.
Hasta aquí sin problema. La duda viene porque ahora al realizar la obra, me preguntan si el conducto de chapa que va por el patio interior (una vez que ha salido del garaje), se puede hacer de obra (ladrillo caravista de 1/2 asta) por cuestión de estética.

Según la CPI/96, los materiales de los conductos serán M1 como mínimo, pero creo que no se especifica nada más.

No sé si a algún compañero le habrá surgido algo similar, no sé si puede haber problemas por ser una superficie mas rugosa que la chapa, ...... , resumiendo que tengo esta duda y agradecería alguna aclaración.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#23279
Comprueba también las ordenanzas locales o Plan general de ordenación urbana, porque donde yo trabajo si hacemos patinillos de bloque, aunque enfosquemos, tengo que meter dentro el conducto de chapa de acero galvanizado.

Ten en cuenta también la porosidad del material, las pérdidas de carga son distintas que en un conducto de chapa, la permeabiliad que pueda tener de los humos a través de la pared...

Lo que haría yo: o chapa o chapa+ladrillo.
Avatar de Usuario
por
#23321
Estoy con Sophie, coloca el tubo de chapa y luego si lo quieren embellecer pues que le hagan un falseado o lo que sea, si no tendrás problemas (no he visto ningún albañil que haga un enlucido interior en un patinillo que lo deje totalmente estanco :mrgreen:
por
#23356
Se puede hacer de las dos formas , aunque yo hace un tiempo tube un problema con Ayto porque el patio tenía menos de 25 m2 , pero fué por el PGOU.

Yo estoy con los compañeros , si la chimenea es exterior los conductos los pongo de doble pared con matrizado , si los vas ha poner de obra chapa de simple pared y andando.

SALUDOS. :saludo
Avatar de Usuario
por
#23380
Lo de CPI, ¿es por que el proyecto es anterior a CTE?
Estoy con los compañeros. Conducto de chapa y forrado con fábrica.


Capitan Morgan escribió:Se puede hacer de las dos formas , aunque yo hace un tiempo YOU tube un problema con Ayto porque el patio tenía menos de 25 m2 , pero fué por el PGOU.



SALUDOS. :saludo
por
#23384
Si señor , gazapo total , he elegido un mal día para quitarme del pegamento :partiendo :partiendo

CIAO.

P.D. - Correción bien recibida
por
#23606
Gracias por las aportaciones.
Parece que queda claro, que no me complicaré la vida, y habrá que poner chapa + cerramiento o sólo poner chapa.

En cuanto a lo de CPI, Mazinger, efectivamente el proyecto se hizo justo antes de entrar en vigor el CTE.


Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro