4- Si son 70 kW en trifásica, tendrás unos 101 A. Un conductor de 6 mm2 no soportará esa corriente, ni en cobre ni aluminio
5- Los cálculos se han hecho pensando que se consumirá la potencia total de 70 kW, pero es posible que se consumiera menos ya que el problema se da nada más conectar.
6- Si se demandara esa corriente las protecciones dispararán cortando la corriente. Si estuvieran mal dimensionadas, se quemaría el cable.
7- Si se queda sin neutro los equipos monofásicos, simplemente dejarán de funcionar. Aunque puede que haya habido otro fallo y el neutro se hubiera puesto en tensión, con lo que los equipos monofásicos pasarían a ponerse a 400 V en vez de a 230 V. Echa un ojo a este artículo:
http://quintoarmonico.es/2009/07/02/el- ... a-tension/8- Si aportaras un croquis de cómo estaba conectado te ayudaremos más.