Presentate en el hilo de presentaciones de miscelánea.
Espero que no seas de los típicos que viene, hace una pregunta y marcha.
------------------------------------
Pues muy muy poca.
Son cables construidos según norma VDE 0276 (NYY) y VDE 0250(NYM) (normas alemanas) y vienen a ser para que te hagas una idea totalmente similares a los(hay una pequeña diferencia con los rellenos):
05VV-U=NYM (muy utilizados en Portugal llamados VV 300/500. Conductor rígido clase 1 ó 2 / Aislamiento PVC / Cubierta PVC. Tensión 300/500 V.
VV =NYY (este para 0,6 / 1kV) . Conductor rígido clase 1 ó 2 / Aislamiento PVC / Cubierta PVC. Tensión 0,6/1kV.
Fabricantes españoles como Miguélez los hacen.
Como verás hay muchas diferencias entre un H07Z1-K(AS) y RZ1-K(AS) empezando porque estos últimos son cables flexibles clase 5 y que son cables AS no propagadores de la llama, del incendio y con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, baja opacidad.....
La temperatura en regimen permanente y cortocircuito de los cables es difernte (h07Z1-K(AS) Tª operación 70ºC-160ºC), (RZ1-K(AS) 90ºC-250 ºC) (NYM 70ºC-160ºC) (NYY 70ºC-160ºC).
A mayores los NYY e NYM se distinguen en su nomenclatura porque van seguidos de una -O y -J (que indican si lleva conductor amarillo-verde(-J) de protección o no(-O)
For instance:
NYY-J 0,6/1kV 3x1,5 indicaría que es un cable multiconductor con tres cables de color marrón, azul y amarillo/verde
NYY-0 0,6/1kV 3x1,5 indicaría que es un cable multiconductor con tres cables de color marrón, negro y gris.
Espero que no seas de los típicos que viene, hace una pregunta y marcha.
------------------------------------
Pues muy muy poca.
Son cables construidos según norma VDE 0276 (NYY) y VDE 0250(NYM) (normas alemanas) y vienen a ser para que te hagas una idea totalmente similares a los(hay una pequeña diferencia con los rellenos):
05VV-U=NYM (muy utilizados en Portugal llamados VV 300/500. Conductor rígido clase 1 ó 2 / Aislamiento PVC / Cubierta PVC. Tensión 300/500 V.
VV =NYY (este para 0,6 / 1kV) . Conductor rígido clase 1 ó 2 / Aislamiento PVC / Cubierta PVC. Tensión 0,6/1kV.
Fabricantes españoles como Miguélez los hacen.
Como verás hay muchas diferencias entre un H07Z1-K(AS) y RZ1-K(AS) empezando porque estos últimos son cables flexibles clase 5 y que son cables AS no propagadores de la llama, del incendio y con baja emisión de humos tóxicos y corrosivos, baja opacidad.....
La temperatura en regimen permanente y cortocircuito de los cables es difernte (h07Z1-K(AS) Tª operación 70ºC-160ºC), (RZ1-K(AS) 90ºC-250 ºC) (NYM 70ºC-160ºC) (NYY 70ºC-160ºC).
A mayores los NYY e NYM se distinguen en su nomenclatura porque van seguidos de una -O y -J (que indican si lleva conductor amarillo-verde(-J) de protección o no(-O)
For instance:
NYY-J 0,6/1kV 3x1,5 indicaría que es un cable multiconductor con tres cables de color marrón, azul y amarillo/verde
NYY-0 0,6/1kV 3x1,5 indicaría que es un cable multiconductor con tres cables de color marrón, negro y gris.
Un saludo