tubular escribió:Yo estoy proyectando un edificio de viviendas y la suma conjunta de la potencia total del edificio me sale 149kW.
Segun ITC-BT 16 El interruptor sera como minimo de 160 para previsiones de carga hasta 90kw y de 250 A para las superiores a esta hasta 150 kw.
Bien como desconozco el factor de potencia cojo el que indica la guia del RBT que es 0,85. Resulta pues que al calcular la intensidad que circulara por ella me sale un valor superior a 250 A. Entonces no es posible poner un IGA de 250 A siendo la potencia inferior a 150kW? Que solucion habria que adoptar, puesto que deduzco que no seria posible no?
El rebt habla de interruptor mínimo, tendrías que irte a una intensidad superior (no sé si los habrá). No te compliques, considera un fdp = 0,90.
Por cierto, no es IGA ya que no es un automático, si quieres puedes llamarlo IGM (interruptor general de maniobra).
saludos,