Buenas gente,

Estoy mas verde que una lechuga fresca en las instalaciones electricas, ya que es la primera que voy a hacer en serio, asi que necesito un empujoncito...

Bueno, estoy haciendo la instalacion electrica de un lavadero de coches, la cual consiste en una zona de nave y otra de al aire libre donde se instalara los boxes de lavado a presion, los aspiradores etc.
Me sera de aplicacion como es logico la itc-bt-30 al ser local mojado.
La instalacion de la zona al aire libre, incluida la iluminacion, sera enterrada y la duda me ha asaltado (cual cazador furtivo:) en saber las secciones minimas, ya que si aplico el itc-bt-07 para el cobre la seccion minima sera como sabeis de 6 mm2 (mayor a lo que necesito) y para el alumbrado la itc-bt-09, sin embargo he leido mucho en este foro sobre si es o no es de aplicacion la itc-bt-07 para instalaciones receptoras.

Por lo tanto, ¿¿Me es de aplicacion las secciones minimas?? o ¿¿debo considerar mi instalacion como receptora y aplicar itc-bt-19,20..??

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#235360
jlgg escribió:Buenas gente,

Estoy mas verde que una lechuga fresca en las instalaciones electricas, ya que es la primera que voy a hacer en serio, asi que necesito un empujoncito...

Bueno, estoy haciendo la instalacion electrica de un lavadero de coches, la cual consiste en una zona de nave y otra de al aire libre donde se instalara los boxes de lavado a presion, los aspiradores etc.
Me sera de aplicacion como es logico la itc-bt-30 al ser local mojado.
La instalacion de la zona al aire libre, incluida la iluminacion, sera enterrada y la duda me ha asaltado (cual cazador furtivo:) en saber las secciones minimas, ya que si aplico el itc-bt-07 para el cobre la seccion minima sera como sabeis de 6 mm2 (mayor a lo que necesito) y para el alumbrado la itc-bt-09, sin embargo he leido mucho en este foro sobre si es o no es de aplicacion la itc-bt-07 para instalaciones receptoras.

Por lo tanto, ¿¿Me es de aplicacion las secciones minimas?? o ¿¿debo considerar mi instalacion como receptora y aplicar itc-bt-19,20..??

Gracias.



Entiendo que no puedes aplicar la ITC 19 al no estar contemplada en esa instrucción los cables enterrados. Según indica la propia instrucción, para cables enterrados: consultar la Norma UNE 20.460 -5-523.
Avatar de Usuario
por
#235365
Esa instalación es interior. Aplica la ITC-BT-19. Los tramos enterrados corresponden a sistema de instalación tipo D.
Avatar de Usuario
por
#235374
Antonio Alé escribió:Esa instalación es interior. Aplica la ITC-BT-19. Los tramos enterrados corresponden a sistema de instalación tipo D.


Antonio, por sistema de instalación tipo D te estás refiriendo a la TABLA D de la Guía Técnica actualizada a febrero de 2009, ¿verdad? :comunidad
Avatar de Usuario
por
#235376
Kyle_XY escribió:
Antonio Alé escribió:Esa instalación es interior. Aplica la ITC-BT-19. Los tramos enterrados corresponden a sistema de instalación tipo D.


Antonio, por sistema de instalación tipo D te estás refiriendo a la TABLA D de la Guía Técnica actualizada a febrero de 2009, ¿verdad? :comunidad

Me refiero a la versión de 2004 de la norma UNE que tú mismo citas más arriba. De esto hemos hablado infinidad de veces (en 6 años, fíjate si da juego el tema).
por
#235381
Antonio Alé escribió:Esa instalación es interior. Aplica la ITC-BT-19. Los tramos enterrados corresponden a sistema de instalación tipo D.




oK. Gracias!
Avatar de Usuario
por
#235383
Antonio Alé escribió:
Kyle_XY escribió:
Antonio Alé escribió:Esa instalación es interior. Aplica la ITC-BT-19. Los tramos enterrados corresponden a sistema de instalación tipo D.


Antonio, por sistema de instalación tipo D te estás refiriendo a la TABLA D de la Guía Técnica actualizada a febrero de 2009, ¿verdad? :comunidad

Me refiero a la versión de 2004 de la norma UNE que tú mismo citas más arriba. De esto hemos hablado infinidad de veces (en 6 años, fíjate si da juego el tema).


Duda aclarada.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro