Hola

Para la LGA de mi proyecto voy a utilizar conductores aislados de cobre de 150 mm2.

Bien en el ITC-BT19 en la tabla 1 segun metodo B1 la Intensidad para dicha seccion aislado con xlpe es 388 A.

A su vez tengo la norma UNE 20.460-5-523:2004 , que es de donde el rbt ha cogido los valores, actualizada donde la temperatura del aire es de 30ºC. Pues bien busco el mismo metodo B1 y solo hay intensidad para ese metodo hasta una seccion de 120.

Alguien sabe el motivo? Com es posible que la norma UNE no ponga valor mientras que el RBT si?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#235400
La tabla de la BT 19 ya no vale. Hay que hacer caso a la UNE que citas de 2004. Si te fijas en la ITC BT 02, verás que la UNE de la que sale la tabla de la BT 19 es la 20460.... del año 1994 :mira

Es lo que tienen estos reglamentos con tanta UNE :cabezazo

Te recomiendo eches un vistazo a este enlace http://www.prysmian.es/energy/power-dis ... stems.html y te bajes el catálogo
por
#235414
Hola mineros.

La tabla de prismian tambien esta desactualizada pues tiene temperatura de 40ºC. De todos modos he visto un anexo que indica como calcular la intensidad de esas secciones que no estan en la norma une, que imagino que el reglamento habra utilizado ese metodo pues aunque la norma une no lo prohibe indica que no es deseable.

Un saludo
por
#235425
Se suele tomar la tabla para la temperatura de 40º, que no implica que haya 40º en la calle, si no que debido al calentamiento que producen los cables en su proximidad, la suma de la temperatura ambiente más el calentamiento son 40º y el conductor admite la corriente indicada a esa temperatura. De esta manera garantizas que la instalación soporta la intensidad un día caluroso de verano, si utilizas la tabla de 30º lo más seguro es que en verano los conductores no aguanten la intensidad máxima de la instalación. Claro que si la instalación es en una zona que nunca llega a los 20º podría valer la tabla a 30º.
La recomendación general en España es utilizar la tabla a 40º.
Avatar de Usuario
por
#235431
Tienes que usar la norma UNE 20460-5-523:2004. Como dicen por ahí, es recomendable usar la tabla de 40º.

Otra aclaración, para cometidas es de aplicación las tablas de la instrucción 6 y 7 del REBT, y los cables de la norma particular de ENDESA
por
#236017
La norma UNE a la que hace referencia las ITC-BT 6 y 7 creo que tb ha sido revisida e incluso que ahora ha cambiado de nombre. Creo que ahora es la norma UNE - 211435, mientras que antes era la norma UNE -20435. ¿Puede alguien confirmar este asunto?

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#236072
La norma UNE 211435 sustituye a la deroga UNE 20435.
Eso es así, pero otra cosa es que el REBT todavía no la acepta al no estar entre las que aparecen aquí:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_normas.asp
Estas normas son aquellas que dan presunción de conformidad con el Reglamenteo de Baja Tensión.
Debería aparecer según dice el artículo 21 del REBT punto 2.
por
#236148
esaizmata escribió:La norma UNE 211435 sustituye a la deroga UNE 20435.
Eso es así, pero otra cosa es que el REBT todavía no la acepta al no estar entre las que aparecen aquí:
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_normas.asp
Estas normas son aquellas que dan presunción de conformidad con el Reglamenteo de Baja Tensión.
Debería aparecer según dice el artículo 21 del REBT punto 2.


Es cierto tu apunte, me acabo de leer el articulo 26 del REBT, y según se indica deberíamos hacer todavía caso a la UNE-20435. Aunque últimamente, los catalogos de fabricantes de cables que he visto, todos, hacen ya referencia a la 211435...Esta es otra de las muchas cuestiones que el REBT deja un pobo abiertas a la interpretación.
Saluds.
Avatar de Usuario
por
#236153
joshuaab3 escribió:Aunque últimamente, los catalogos de fabricantes de cables que he visto, todos, hacen ya referencia a la 211435...


Como para no! Al precio que está el cobre!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro