Saneamiento Celda de Medida en CT El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#236387
Saludos a todos.

La semana pasada nos saltó un fusible en la celta de corte y protección de uno de los CT´s que da servicio eléctrico a uno de nuestros centros. Vino la empresa de mantenimiento que nos revisa los CT´s a reponer el servicio (sustituir el fusible) y tras hacer una "revisión de urgencia" al centro por estar varios años sin revisar (fallo técnico) nos informa que existe posibilidad de derivación en la celda de medida y que nos va a preparar presupuesto para sanearla.

Tengo encima de la mesa el presupuesto para sanear la celda de medida del CT. Me gustaría que le echarais un vistazo para que me deis vuestra opinión y proponeros unas dudas que me surgen al leerlo. Dice así el presupuesto:

CAPÍTULO 1 CONEXIÓN PROTECCIONES INDIRECTAS
1.01- Ud. De conexión de protección y programación de reles de del interruptor de de Alta Tensión, incluida mano de Obra Y pequeño Material.
Medición 1 Precio 156´48 (€) Importe 156´48 (€)

CAPÍTULO 2 EQUIPO DE MEDIDA
2.01- Ud. De transformador de Tensión 20KV 25VA ARTECHE VCL/24
totalmente instalado y verificado. Medición 3 Precio 720´17 (€) Importe 2.160´51 (€)
2.02- Ud. De transformador de Intensidad ARTECHE ACD-24 10-15/5
10VA totalmente instalado y verificado. Medición 3 Precio 547´9 (€) Importe 1.643´7 (€)
2.03- Ud. De equipo de Cable de cobre de2x6mm2 apantallado RZ!K libre
de Halogenos totalmente instaladobajo tubo reforzado con alma de
espiral plástica harta módulo de medida C-MAT (Incluido), todo
perfectamente montado y conexionado. Medición 6 Precio 120´94 (€) Importe 725´64 (€)
TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPO DE MEDIDA 4.529,85 €

Dudas:
1- ¿Tanto vale el cable (120´94(€/m)) de la partida 2.03?
2- A parte de PREOC (no abre la librería con precios de CT´s) conocéis banco de precios donde encontrar estos elementos.
3- ¿Qué os parecen los precios en general?

Gracias y un saludo. :D
Avatar de Usuario
por
#236392
Amperius escribió:Saludos a todos.

La semana pasada nos saltó un fusible en la celta de corte y protección de uno de los CT´s que da servicio eléctrico a uno de nuestros centros. Vino la empresa de mantenimiento que nos revisa los CT´s a reponer el servicio (sustituir el fusible) y tras hacer una "revisión de urgencia" al centro por estar varios años sin revisar (fallo técnico) nos informa que existe posibilidad de derivación en la celda de medida y que nos va a preparar presupuesto para sanearla.

Tengo encima de la mesa el presupuesto para sanear la celda de medida del CT. Me gustaría que le echarais un vistazo para que me deis vuestra opinión y proponeros unas dudas que me surgen al leerlo. Dice así el presupuesto:

CAPÍTULO 1 CONEXIÓN PROTECCIONES INDIRECTAS
1.01- Ud. De conexión de protección y programación de reles de del interruptor de de Alta Tensión, incluida mano de Obra Y pequeño Material.
Medición 1 Precio 156´48 (€) Importe 156´48 (€) --- Se tarda 30 ó 45 min, no hay material. ¿Cuanto vale la hora de mano de obra?

CAPÍTULO 2 EQUIPO DE MEDIDA
2.01- Ud. De transformador de Tensión 20KV 25VA ARTECHE VCL/24
totalmente instalado y verificado. Medición 3 Precio 720´17 (€) Importe 2.160´51 (€) --- Precio razonable.
2.02- Ud. De transformador de Intensidad ARTECHE ACD-24 10-15/5
10VA totalmente instalado y verificado. Medición 3 Precio 547´9 (€) Importe 1.643´7 (€) --- Precio más que razonable
2.03- Ud. De equipo de Cable de cobre de2x6mm2 apantallado RZ!K libre
de Halogenos totalmente instaladobajo tubo reforzado con alma de
espiral plástica harta módulo de medida C-MAT (Incluido), todo
perfectamente montado y conexionado. Medición 6 Precio 120´94 (€) Importe 725´64 (€) -- Se les ha ido la coma. Es muy caro.
TOTAL CAPÍTULO 2 EQUIPO DE MEDIDA 4.529,85 €

Dudas:
1- ¿Tanto vale el cable (120´94(€/m)) de la partida 2.03? --- Tiene que ser un error
2- A parte de PREOC (no abre la librería con precios de CT´s) conocéis banco de precios donde encontrar estos elementos. -- Todos estos elementos tienen precios muy variables dependientes del cobre y hierro. Los listados de precios, no te servirán mucho.
3- ¿Qué os parecen los precios en general? --- Buenos, menos el del cable.

Gracias y un saludo. :D


Pregunta. ¿Si sólo se ha fundido el fusible por que cambian el interior de la celda de medida? Entiendo lo de re-tarar los relés de la de protección, pero la medida. ¿Se ha jodido algo cuando fundió el fusible?
Avatar de Usuario
por
#236728
Hola.

Por el presupuesto la celda de medida no está derivada, está "desaparecida". Lo ponen todo nuevo.

La unidad 1.01 será un ensayo de la protección, ¿o estaba la protección desconectada?
Avatar de Usuario
por
#236732
Gratal escribió:Hola.

Por el presupuesto la celda de medida no está derivada, está "desaparecida". Lo ponen todo nuevo.

La unidad 1.01 será un ensayo de la protección, ¿o estaba la protección desconectada?

El 1.01 es un tarado de los relés de protección.

Si la celda de medida no estaba dos cosas:

1-¿Por qué sólo ofertan los trafos de medida y no la celda?
2- ¿Cómo medíais antes?
por
#236841
Hola.

Según responsable de la empresa que realiza mantenimientos el aislamiento de los elementos de la celda de medida están deteriorados, hasta el punto que considera urgente la actuación. Explica que con un aumento de humedad puede irse al garete la celda y sufrir un corte del suministro durante un par de días hasta que se consigan los transformadores de tensión e intensidad, se instalen y se restablezca el servicio.

Por otro lado el tema del precio del cable a 120´94(€/m), parece que es debido a que viene incluido en la partida el armario C-MAT, cuyo precio está en unos 528 (€). Así que parece que está bien el precio.

Antes no había mantenimiento puesto que este CT estaba un poco dejado de la mano de Dios (fallo técnico).

Gracias por vuestro ineterés.

Saludos. :o
por
#237018
En estos casos, aunque sólo se haya cebado un trafo, se suele ofertar el conjunto completo, manteniendo la envolvente si no ha sido dañada, que es lo habitual, ya que a priori no sabes si el resto de trafos se han dañado, y sería una j*dienda, sustituir un sólo trafo, (el que crees que se ha llevado la peor parte), poner el CT en marcha y seguir quemando fusibles.

Saludos.