Hola, tengo varias dudas sobre la puesta a tierra de un edificio.

El borne de puesta a tierra, ¿Donde suele instalarse, en el propio CGBT o cercano a él, o por el contrario se monta en el exterior, alejado del CGBT?
Se supone que este borne une toda la toma de tierra con el embarrado de tierra que existirá en el CGBT. Pero, ¿Que tipo de cable se utiliza para concectar dicho embarrado de tierra con el borne de puesta a tierra? (no me refiero a la sección sino al tipo de aislamiento o si es desnudo)

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#239743
Tratandose de un edificio, el cable desnudo de tierra va en la centralización de contadores uniendo el punto de puesta a tierra con el embarrado de las derivaciones individuales (intercalado hay un seccionador bajo envolvente). REBT
por
#239762
Pero no es un edificio de viviendas, sino de publica concurrencia con medida en alta (trafo propio). No hay centralización de contadores
Avatar de Usuario
por
#239767
En tal caso, como no la tierra de utilización (del edificio) es independiente de la red de PAT del centro de transformación, puedes hacer un registro en una caja (superficie o empotrada) con un PPT (punto de puesta a tierra, seccionable) en la sala donde están los cuadros eléctricos, conectandose entre la línea de enlace que viene del anillo de tierra y la borna interior registrable que ha de tener el CGBT así como cualquier otro cuadro sea secundario, etc.

Cuando es un único abonado, y el suministro viene desde una acometida de B.T. de la compañía, en muchas ocasiones el borne PPT de la tierra de utilización (red PAT del edificio) se pone en un envolvente dispuesto al efecto dentro el propio nicho que albergará la CGP y el eq. de medida (directa o indirecta); o en el interior de la instalación cerca del cuadro gral. cuando es una instalación relativamente pequeña como un bar, chalet,... En caso contrario se ubicará siempre en la centralización de contadores. No olvides señalizarla de manera adecuada.

Salu2.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro