Veamos el REBT es un reglamento de minimos , como tal establece en sus prescripciones el minimo para su cumplimiento, es decir que se mantenga el suministrtro electrico a circuitos de seguridad no autonomos o a circuitos de servicios con fuentes autonomas centralizadas , durante y despues del incendio. Por lo tanto no se trata de interpretarlo ni de un concepto juridico indeterminado
.
Pero aplicado a las instalaciones que debe aplicarse, no a los sistemas de detección de incendios que tienen su legislación propia.
Es mas en concordancia con esto en el RESCiEi en su anexo II aptdo.9
Instalaciones tecnicas de servicios de los establecimientos industriales se refiere a " En el caso de los cables electricos alimente a equipos que deben permanecer funcionando durante un incendio , deberán estar protegidos para mantener la corriente electrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre".
Estamos hablando de garajes ¿Para que mezclas ahora el RSCIEI?
¿También es de aplicación a garajes?
Si quieres hablar de esto abre un nuevo tema, pero no lo mezcles con los garajes
Por cierto me dices que cable AS+ empleas para cumplir una R120
El RSCIEI habla de proteger circuitos, no de emplear cable AS+. Hay diferencia.
De todo ello es por lo que los fabricantes de Cables ponen en el mercado toda una serie en cuanto a secciones y composiciones , y creeme no para que algunos superemos minimos.
Adjunto en archivo un ejemplo del mismo de la casa Pirelli , hoy Prysman
Por aquí vas bien. Parece ser que la promoción que están haciendo ciertos fabricantes de cables AS+ es desde la aparición del REBT 2002.
Pero que digan las cosas como son y que no intenten aplicar un reglamento a instalaciones que no les afecta.
¿Donde estaban en el año 1998 en el que se hizo de obligado cumplimiento la norma 23007 14?
¿Qué cable AS+ empleabas para cumplir esa norma?
Haberlos los había, pero no me gusta hacer publicidad. Conozco y he empleado cables AS+ en detección de incendios hace bastantes años.
Por último repito:
El empleo de cable AS+ en circuitos de detección de incendios es MUY CONVENIENTE, PERO VOLUNTARIO, salvo en los circuitos que establece la norma 23007 14 (en los que se pueden emplear también otro tipo de protecciones)
saludos
Ojo cuidado los detectores de incendios y pulsadores habrán de ser alimentados con cables (400º) segun ITC-28 del REBT
Una cosa más el cable que tu indicas no tiene nada que ver con el cable AS+