rayback escribió:Hola que tal, resulta que en mi casa de jaen(vivo en una casa grande en el campo) hemos renovado la instalación pues por fin despues de tres años viviendo medio como cavernicolas hemos instalado iluminaciones en el jardin, unos equipos de presion y un aire acondicionado que sumandolos todos dan aproximadamente unos 12000watios y sumados a los aproximademente 3000 que ya consumía pues tendríamos que en algun momento puntual pudiese haber consumos de 15000w. El caso esque después de la pasta que me he gastado en el peazo aire me he quedado un poco sin blanca y le pedi ayuda a mi primo roberto, que está un poco pasao de vueltas pero curra instalando contadores y haciendo esas movidas y no me cobraba con lo que me parecio una buena opcion. El caso esque me ha llevado un cable de 10 mm de seccion del contador a la casa pero solo uno para la fase, el neutro ha dejado con el cable de creo 4mm que habia antes porque dice que la carga que lleva el neutro siempre es mucho menor o cero.
pues te los ha dejado cortos si ven montaje b1 ó b2 (sin contar que si están muy lejos puedes tener caidas de tension no reglamentarias), yo hubiera puesto 16 mm2 en fase, luego como dices fase (no fases) debo interpretar que es monofasico con lo cual yo correria a ostias a tu primo pues te va a salir ardiendo la instalacion ya que en monofasico la carga del neutro es igual a la de la fase. Si es trifasico y por eso reduce la seccion .... lo mismo pues hasta 16 mm2 el neutro debe ser de la misma seccion que las fases, (correlo a ostias pero ya.....) porque eso no lo sabe tu primo ni harto vino y suele ser verdad en instalaciones mayores donde hay mas probabilidades de que las cargas monofasicas se compensen mientras que en una cas eso es un albur.
Lo que quiero saber es si roberto ya está pasado del todo y me a echo una pifia porque un compadre mio que estudio ingenieria (de este tampoco me fio demasiado porque nunca ejercio de ingeniero y acabo antes la ingenieria que yo farmacia y yo soy farmaceutico desde hace 21 años...)me ha dicho que mi primo está pero loco loco y que el neutro con mitad de seccion se emplea solo en trifasicos no en fase neutro. Quien tiene razon mi primo o alfonso?
tu colega alfonso es el de que te ha dicho la verdad, tu primo es un peligro publico como te dije antes el neutro lleva la misma intensidad que la fase y es la intensidad la que hace que arda la instalacion. Así en tu caso el que limita lo que puedes gastar seguro es el cable de 4 mm2, que lo maximoque admite así si mas datos pero no me equivocare mucho son unos 6600 w es decir en cuanto de pases de ahí, tienes peligro al 100% de incendio y tu tienes 15000, así que tu mismo... el instalador lo ha hecho mal, muy mal (repito dale de ostias y no te cortes........)
Reporte este mensaje
Ingeniería: Es la profesión que combina el arte y la ciencia con el fin de crear soluciones o alternativas para mejorar una situación.