alex_iti escribió:Como posible solución se me ocurre realizar una salida de mi recinto que de a la zona común del edificio de viviendas. ¿Sería esto correcto?
Sí, lo es.
alex_iti escribió:Dicha salida tendrían que hacerla con un vestíbulo pero eso no es problema ya que hay sitio suficiente.
Ahora sólo te falta el permiso de la comunidad de vecinos...
Otra solución, igualmente viable y quizás, menos problemática, pasaría por situar al final del local, una dependencia de superficie construida inferior o igual a 50 m2, destinada por ejemplo a despacho o a almacén que no sea local de riesgo especial, porque entonces, el origen de evacuación comenzaría a contar desde la puerta de acceso a dicha dependencia.
También puedes ganar un par de metros retranqueando de la fachada, la puerta de salida a la calle .