palito escribió:Buenos días compañeros,
Tengo un motor monofásico que en su tabla de características me indica como corriente nominal una intensidad de 14,1 A. En cambio, para el arranque indica que necesita 90 A.
La duda que me surge es si tengo que prever la sección del cable y térmico para esa intensidad de arranque y sobretodo si durante el arranque ese consumo de 90 A no va a afectar al resto de la instalación.
Me recomendaríais cambiar ese motor por uno trifásico?
Gracias por vuestras opiniones y saludos.
El trifásico, estarías en las mismas.. también tendría esa punta de arranque, aunque podrías atenuarlas, con un Y-A...
Sobre las secciones.
No, no se prevee mayoración por corrientes de arranque. El 1,25 famoso para motores, es para sobre cargas, NO para transitorios de arranque. La protección ha de ser curva "D" o "M"
Afectar al resto, si te afecta, seguro.. el famoso parpadeo de luces incandescentes, cuadno arrancan los motores... y esta limitado por reglamento esa sobre coriente.. revisa la Itc de motores.. , y las normas de compañia.
Otra opción, sería arrancar con algun regulador de frecuencia.