darzu escribió:H
Se entiende que en la potencia térmica también va la potencia térmica de la fuente de producción de ACS????
Sí, tienes que sumar las potencias de calefacción y ACS
se podrían instalar radiadores electricos?
No hay nada que te impida colocar radiadores eléctricos en ese edificio, aunque debes tener en cuenta que la potencia eléctrica instalada va a aumentar mucho, lo cual podría generar bastantes problemas al promotor (potencia contratada demasiado elevada)
Por otra parte, con radiadores eléctricos la factura de electricidad en un hotel de 11 habitaciones será bastante impresionante. Yo te recomiendo que reconsideres la instalación e intentes cambiarlo por otro sistema de calefacción/climatización.
Puede que el promotor nunca te perdone cuando le lleguen las facturas el próximo invierno![]()