Saludos a todos:
Vamos a comprar un SAI y tengo algunas dudas en cuanto a su protección diferencial. He visto que Schneider tiene diferenciales Clase B (los cuales recomienda para variadores, SAIs, equipos con rectificadores que generen fugas de corriente continua no solo cc pulsante), ¿conocéis estos diferenciales? ¿son los ideales para instalar en cabecera de un SAI, es decir, a su entrada?
Como segunda cuestión, intento conseguir selectividad total diferencial, lo cual me es difícil por el tema de sensibilidad de diferenciales, ¿conocéis alguna marca que fabrique diferenciales de 100 mA o no existen? El de cabecera de la línea será de 300 mA selectivo, pero el catálogo de Schneider indica que no existirá selectividad total si el diferencial aguas abajo no tiene sensibilidad menor a la mitad del anterior, es decir, menor a 150 mA (con lo cual o lo cojo de 30 mA o no cumplo, pero si lo cojo de 30 mA me lo tira el SAI por las corrientes de fuga).